Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14)

впервые слышу, чтобы на медный кабель сечением 2,5 мм. кв. допустимая нагрузка была 3,5 кВт. Может в России такие нормы?
Во первых, никто не утверждал про российские нормы.
Во вторых никто не говорил про
допустимую мощность 3,5кВт на кабель 2,5 мм2
Теперь подробнее.
В самом начале Вам намекнули, что всё определяется линией, точнее её назначением. Если речь о линии розеток, то её составной и неотъемлемой частью является розетка. Бытовые розетки выпускают на 10А, на 16А, ранее ещё были на 6А.
Если ставите АВ 25А на конкретную нагрузку, непосредственно подключаемую в линию (то бишь, прямое включение), то ради бога. Но стоит помнить, что АВ 25А имеет законное право не сработать при токе 28А, а ток до 36А может держать до часа. Как это понравится кабелю?
Конечно, стоит учесть ещё и температуру воздуха (мало ли щит в холодильнике или на солнце стоит), а также количество рядом установленных "обогревающих" автоматов...
Ну как то так...
Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14)

и с округлением вы тоже смотрю не знакомы.
Да куда уж нам сирым... Но теперь будем знать 5,9 = 7
Цитата(eiwork @ 21.1.2015, 23:14)

Вот еще одна, украинская.
Может стоит не первую попавшуюся ссылку смотреть, а что-то посерьёзнее? Ну к примеру, eom.com.ua